Wir haben eine Vitoplus 300 mit Standartbedieneinheit. Häufige Störmeldung 9:6

Die Störmeldung tritt in der Regel frühmorgens bei Einschalten der Heizung auf.

Danach schaltet ich die  Steuerung kurz aus, die Heizung läuft an.

Die Erläuterung der Störung lautet: Heizkessel schaltet nicht  ein.

Wie kann man den die Ursache der Störung finden?

Freundliche Grüße,
Gregor

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo grepos,

danke, dass du dich mit deinem Anliegen an uns gewendet hast.

Deine Fachbetrieb sollte diesbezüglich folgendes prüfen:

Wenn eine Regelungsanforderung vorhanden ist (Stecker 110, Klemme T2 = 230 V), muss der Feuerungsautomat getauscht werden. Ist keine Regelungsanforderung vorhanden, muss die Grundleiterplatte getauscht werden.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo grepos,

danke, dass du dich mit deinem Anliegen an uns gewendet hast.

Deine Fachbetrieb sollte diesbezüglich folgendes prüfen:

Wenn eine Regelungsanforderung vorhanden ist (Stecker 110, Klemme T2 = 230 V), muss der Feuerungsautomat getauscht werden. Ist keine Regelungsanforderung vorhanden, muss die Grundleiterplatte getauscht werden.