abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warwassertemperatur an der Dekramatik nicht einstellbar Baujahr 1992

Hallo,

 

die Warwassertemperatur an der Dekramatik ist nicht einstellbar der Kessel ist Baujahr 1992? Alle Funktionen der Regelung sind aktiv und veränderbar nur die WW-Temperatur lässt sich nicht wie beschrieben verändern steht fest auf 50°C und lässt sich nicht zwischen 45°C und 60°C verstellen.

 

Hat diese Dekramatik eine Legionellenschaltung oder kann man diese nachrüsten?

 

freundliche Grüße

Stefan Schmidt

________________

 

Stadt Eberswalde

Stefan Schmidt

Gruppenleiter

OE 60

Amt für Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Post: Pf 10 06 50

16202 Eberswalde

 

Besucher: Breite Straße 42

Zi. 401 (Rathaus - 4. Etage)

 

Tel. 03334 / 64-606

Fax 03334 / 64-609

Mobil 01525 / 6464606

www.eberswalde.de

 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stefan,

bitte mal die Herstellernummer der Dekamatik posten, vielen Dank.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Stefan,

Die Einstellung der Trinkwassertemperatur sollte wie folgt vorgenommen werden:

 

Unbenannt1.PNG

Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung

Aktivierung:
Die Legionellenfunktion wird über die Codieradressen A7 und C5 aktiviert.
Über die Codieradresse A7 wird die Solltemperatur für die Legionellenschaltung eingestellt.
Über die Codieradresse C5 wird die Zeitspanne eingestellt, an der die Legionellenfunktion durchgeführt werden soll.
Einstellbereiche:
Codieradresse A7 – Anlieferungszustand 60°C ( einstellbar von 60 – 90°C )
Codieradresse C5 – Anlieferungszustand C5 : 00 = Funktion inaktiv
C5 : 01 – 14 = täglich bis 14tägig
C5 : 15 = zweimal täglich

Funktionsablauf:
Werden die Codieradressen A7 und C5 eingestellt beginnt der Timer für die Zeitspanne zu laufen.
Ist C5 : 07 eingestellt würde die Zusatzfunktion Warmwasser am 7.Tag erfolgen. Die Aufheizung wird
dann mit der ersten Freigabezeit der Warmwasserbereitung erfolgen.
Ist C5 : 15 eingestellt erfolgt die erste Aufheizung nach der ersten Freigabezeit der
Warmwasserbereitung. Die zweite Aufheizung erfolgt bei erster Gelegenheit nach 13.00 Uhr.

Hinweis:
Wird die Anlage ausgeschaltet bzw. es erfolgt eine Netzunterbrechung, beginnt die Timerfunktion
für die Einschaltung der Legionellenfunktion wieder bei 0. Das bedeutet dass der Zeitablauf jedesmal neu gestartet wird.

Achtung:
Die Legionellenfunktion ( Zusatzfunktion Trinkwasser ) ist nicht gleichzusetzen mit einer thermischen Desinfektion.

Beste grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Hallo Stefan,

bitte mal die Herstellernummer der Dekamatik posten, vielen Dank.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
hier die Hersteller Nr. 4750 270

Hallo Stefan,

Die Einstellung der Trinkwassertemperatur sollte wie folgt vorgenommen werden:

 

Unbenannt1.PNG

Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung

Aktivierung:
Die Legionellenfunktion wird über die Codieradressen A7 und C5 aktiviert.
Über die Codieradresse A7 wird die Solltemperatur für die Legionellenschaltung eingestellt.
Über die Codieradresse C5 wird die Zeitspanne eingestellt, an der die Legionellenfunktion durchgeführt werden soll.
Einstellbereiche:
Codieradresse A7 – Anlieferungszustand 60°C ( einstellbar von 60 – 90°C )
Codieradresse C5 – Anlieferungszustand C5 : 00 = Funktion inaktiv
C5 : 01 – 14 = täglich bis 14tägig
C5 : 15 = zweimal täglich

Funktionsablauf:
Werden die Codieradressen A7 und C5 eingestellt beginnt der Timer für die Zeitspanne zu laufen.
Ist C5 : 07 eingestellt würde die Zusatzfunktion Warmwasser am 7.Tag erfolgen. Die Aufheizung wird
dann mit der ersten Freigabezeit der Warmwasserbereitung erfolgen.
Ist C5 : 15 eingestellt erfolgt die erste Aufheizung nach der ersten Freigabezeit der
Warmwasserbereitung. Die zweite Aufheizung erfolgt bei erster Gelegenheit nach 13.00 Uhr.

Hinweis:
Wird die Anlage ausgeschaltet bzw. es erfolgt eine Netzunterbrechung, beginnt die Timerfunktion
für die Einschaltung der Legionellenfunktion wieder bei 0. Das bedeutet dass der Zeitablauf jedesmal neu gestartet wird.

Achtung:
Die Legionellenfunktion ( Zusatzfunktion Trinkwasser ) ist nicht gleichzusetzen mit einer thermischen Desinfektion.

Beste grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick, vielen Dank für die Antworten, zu 1. die Funktionen hatte ich so aus der Erinnerung als auch aus der Beschreibung so verstanden funktioniert aber leider nicht. der Regler zeigt zwar die Temperatur an lässt sich aber nicht verstellen. Bei anderen Temperaturverstellungen, Wertänderungen funktioniert es.
zu 2. vielen Dank werden wir dann so probieren, warum ist das keine Thermische Desinfektion? Ich kann es doch aber nutzen um meine WW-Temperatur zu erhöhen und dann dieses heiße Wasser durch die Leitungen zu schicken um die thermische Desinfektion durchzuführen.

Gruß Stefan
Die Erwärmung ist eine vorbeugende Maßnahme, aber kein sicherer Schutz vor Legionellen etc. Daher ist es bei uns "nur" eine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Guten Morgen Patrick,
und was mache ich mit der Warmwassereinstellung?
Hallo Stefan,

hast du mal probiert, den Einstellbereich über die Codieradresse A7 zu erhöhnen? Kann natürlich auch sein, dass es mit der Bedieneinheit zusammen hängt. Probier mal einen Reset aus und überprüfe die Funktion erneut. Schau bitte aucn noch mal nach der Hertsellernummer von der Dekamatik. Du hast 4750 270 geschrieben vermutlich meinst du aber 7450 270, oder?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hi, ja natürlich 7450 270 habs Fotografiert aber falsch abgeschrieben 😉

Danke werde ich probieren!

Beste Grüße Stefan
Top-Lösungsautoren