Hallo Borderfan,
danke für die Rückmeldung. Die Codierung A3 beschreibt die außentemperaturgesteuerte Zuschaltung der Heizkreispumpe. Im Auslieferungszustand geht die Pumpe bei Außentemperaturen <1°C an und bei Temperaturen >3°C aus.
Bei der Einstellung A3:10 würde die Pumpe bereits bei Außentemperaturen <9°C zuschalten.
Diese Werte gelten jedoch für den Abschaltbetrieb, um den Frostschutz zu realisieren.
Im normalen Heizbetrieb hat diese Einstellung keinen Einfluss auf die Zuschaltung der Pumpe.
Die Einstellung die in deinem Fall eher in Betracht kommt wäre die Adresse A5 (Auslieferungszustand A5:5), welche die Heizkreispumpenlogik-Funktion beschreibt. Hier wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet wenn die Außentemperatur 1°C höher ist als die eingestellten Raum-Solltemperatur.
Beste Grüße °sr