Hallo sr Die Solltemp. ist 39 C die Isttemp. war 29 C. Im Aktorentest lies sich M2 (Heizkreispumpe 2. HK) ganz normal zu und abschalten. Da das Problem nur bei Außentemp. über 0 C auftritt, habe ich bei Codierung 2 den Wert von A3 auf 10 C gesetzt. War vorher bei 2. Das sind die Ein und Ausschalttemp. der Heizkreispumpe. Den Sinn dieser Programmierung verstehe ich zwar nicht, hat aber geholfen. Die Pumpe geht jetzt mit dem Mischer an. Vielen dank für die Hilfe J.Huhle