Wasserdruck in der Heizung geht gegen Null. Läßt sich nicht mehr erhöhen. ?

Im Netz ist 4 bar Druck. Ich kann aber kein Wasser in die Heizung mehr einspeisen. Liegt es vielleicht am nachträglich angebrachten Ausdehnungsgefäß ?

4 ANTWORTEN 4

Kann es sein, daß der Füllschlauch 2 x an der Trinkwasserleitung angeschlossen ist?

Poste ggf die Herstellnummer des Gerätes damit wir wissen um welche Anlage es sich handelt.

Am MAG liegts sicher nicht. Wenn aber Füllventile längere Zeit nicht bewegt/benutzt werden, kleben hier gerne mal die Ventileinsätze. Es sei denn, ist sind nur Kugelhähne im Einsatz.

Ansonsten könnte hier tatsächlich wenigstens ein Ende falsch angeschlossen sein.

Hallo, vielen Dank für die schnelle Anwort.
Nein, der Schauch ist seit 30 Jahren an derselben Stelle angeschlossen und es hat immer funktioniert.
Hersteller-Nr 71765435 - 11170103
mfg

Danke für die Antwort. Das Problem hat sich gestern gelöst, das Manometer am Gerät war defekt. Es waren 4 bar im System.
mfg