Vorlauftemp, aber wo ist die Rücklauftemp?

Hallo wertes Viessmannteam,
wie hier beschrieben habe ich meine Viessmannanlage über eine LON-Karte und das VitoGate 300 an meine GLT angebunden. Das funktioniert super.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der Rücklauftemperatur des Heizkreises, des Zirkulationskreises und des Solarkreises.
Am Beispiel vom Heizkreis habe ich in der Datenlise 2 gleiche Einträge für den Vorlauf gefunden:

VS 0810 ModBus 4542
VS 2900 ModBus 4543

Kann es sein das einer der beiden die Rücklauftemperatur ist, oder warum gibt 2 exakt identische Benennungen auf zwei verschiedenen Registern?

Viele Grüße Francisco SantosUnbenannt10.JPG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Francisco, 

welcher Wärmeerzeuger bzw. Regler ist bei dir vorhanden? Bitte ein mal die Herstellnummer vom Typenschild nennen. 

Viele Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Francisco, 

welcher Wärmeerzeuger bzw. Regler ist bei dir vorhanden? Bitte ein mal die Herstellnummer vom Typenschild nennen. 

Viele Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick, welches Typenschild von den vielen wird denn benötigt?
Kessel/Brenner ?
Regelung ist die H01B
Auf dem Hauptgerät steht B2HA-19

Ist es das was Du benötigst?
Danke für die Daten. Der B2HA hat keinen Rücklaufsensor, somit kann dieser auch nicht angezeigt bzw. abgefragt werden.

Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick, Danke für die RM. Dann brauche ich auch nicht weiter suchen. Thema dann erledigt. Danke und Gruß Francisco