Guten Tag,
unsere Vitoplus 300 (Bj 2007) arbeitet seit ein paar Jahren leider nicht mehr zuverlässing, es gibt immer mal wieder Störungen. Kundenservice vor ca. 1 Jahr, Düse und Zündelektroden ausgetauscht.
Nun im Abstand von mehreren Wochen 3x Ausfall: Störung F4. Nach Reset jeweils wieder gelaufen.
Seit gestern Störung Fb. -> Reset -> läuft ein paar Minuten ->Störung.
Der Techniker der gestern da war, hat die Düse ausgetauscht und die Elektroden gereinigt, die aber wenig verschlissen waren. Keine Änderung.
Leider sind diese Geräte in unserer Umgebung nicht weit verbreitet, dementsprechend besteht das Vitoplus-KnowHow der Techniker aus dem Lesen der "Anleitung für den Techniker". 3 Firmen getestet
Könnte es der Feuerungsautomat sein? Der Aktuelle ist von BERU (0096600024), wäre Siemens LMO 54.220B2V die Alternative?
Oder gibt es andere bekannte Fehlerquellen?
Kennt jemand eine Fachfirma im PLZ-Bereich 636 oder angrenzend im bayerischen, die sich mit den Geräten gut auskennt?
Danke für Info,
Volkerle
Sicherlich kann man den Feuerungsautomaten nicht ausschliessen, man sollte aber zuerst andere Möglichkeiten prüfen. Da wäre vor allem eine Messung der Verbrennungsluft. Der Sauerstoffgehalt muss bei 21% liegen. Bei weniger werden unter Umständen eigene oder auch fremde Abgase reingezogen.
Wie sehen die Abgaswerte überhaupt aus ?
Öldruck ok ? Ist im Ölfilter eventuell Schaum zu sehen ? Durchmesser der Ölleitung ?
Hallo Volkerle,
bitte lies die Codieradresse 38 in Codierebene 2, unter der Gruppe Kessel aus und teile uns den Wert mit. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung. Darin ist beschrieben, wie du die Codierebene 2 betrittst.
Beste Grüße °ja