Hallo Franky, zunächst vielen Dank für Deine Antwort, ich geb das an den Techniker weiter. Und dann, in die Runde, einiges zu meinem Thema, was ich heute recherchieren konnte. 1. Das BERU-Teil ist natürlich kein Feuerungsautomat, da hat der Techniker sich spontan vertan. 2. Offenbar gibt es für meine Gerätenummer verschiedene Versionen der "Serviceanleitung für die Fachkraft". In meiner gibt es die Störung F6 nicht, jedoch Fb. Und so hatte ich die Störung auch gedeutet (sieht auf dem Display so aus..). Eine Anleitung, die ich im Netz fand, weist ein Störung FB und eine F6 aus. Die F6 soll demnach einen Defekt des BV 2, also des Brennstofventils der zweiten Brennerstufe betreffen. 3. Könnte es also sein, dass es sich um ein defektes Magnetventil handelt? Die im Netz gefundene Fehlerbeschreibung trifft sehr genau die Beobachtung, wenn ich mich 20 Minuten um meine Heizung herumtreibe: Nach Reset läuft der Brenner auf Stufe 1, danach auf Stufe 2 an und fährt nach ca. 10 Minuten auf Stufe 1 zurück. Er schafft dann nicht wieder die zweite Stufe sondern geht auf Störung (interessantererweise die letzten 2 Male auf F4... die 8x davor war es F6/Fb). Sofortiger Reset funktioniert nicht, nach ca. 10-15 Minuten klappts jedoch. Ist das Ventil dann also soweit abgekühlt, dass es wieder solange funktioniert, bis es zu heiß wird? Vielen Dank für Meinungen und Infos dazu (vielleicht was ich sonst noch beachten muss). Grüße, Volker