Vitolig 300 VLA Keine Funktion Netzspannung liegt an. Hauptsicherung i.O.

Heute morgen Habe ich gemerkt dass meine Heizung aus war.

Nachdem ich auf das Display der Fernbedienung geschaut habe war dass aus.

An der Heizung war dann natürlich auch alles aus.

Habe dann die Netzspannung Überprüft und festgestellt das sie vorhanden ist.

Sicherung mit Ohmmeter überprüft auch o.K.

1 ANTWORT 1

Hallo micwolle,

bei dir wird vermutlich das Netzteil einen Defekt haben. Prüfe mal, ob an Klemme XD 1 und 2 12V DC anliegen.

Beste Grüße °pa


Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team