In unregelmäßigen Abständen startet die Oel-Heizung nicht wieder selbständig.
Problem besteht seit etwa einem Jahr. Meine Mieter sind schon sehr genervt.
Der Heizungsfachmann tappt im Dunkeln. Woran kann das Problem liegen ?
Würde mich über eine Lösung für das Problem freuen.
Mit freundlichen Grüßen Bernd Etzler
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Bernd,
kann du uns das Verhalten der Anlage etwas genauer beschreiben? Weisst du, ob die Regelung keine Anforderung mehr an den Brenner gibt oder aber den Brenner eine Anforderung bekommt, jedoch nicht mehr in Betrieb geht?
Es sollte auf jeden Fall mal ein Blick auf die Brennerschleife geworfen werden. Evtl. Schaltet das Brennerrelais oder der Temperraturregler nicht mehr durch.
Wurde die Regelung und Ansteuerung geprüft, kann man die Fehlersuche auf den Brenner ausweiten. In diesem Fall Magnetventile, Ölpumpe, Ölpumpenmotor und Ölvorwärmer überprüfen lassen.
Viele Grüße °pa
Hallo Bernd,
kann du uns das Verhalten der Anlage etwas genauer beschreiben? Weisst du, ob die Regelung keine Anforderung mehr an den Brenner gibt oder aber den Brenner eine Anforderung bekommt, jedoch nicht mehr in Betrieb geht?
Es sollte auf jeden Fall mal ein Blick auf die Brennerschleife geworfen werden. Evtl. Schaltet das Brennerrelais oder der Temperraturregler nicht mehr durch.
Wurde die Regelung und Ansteuerung geprüft, kann man die Fehlersuche auf den Brenner ausweiten. In diesem Fall Magnetventile, Ölpumpe, Ölpumpenmotor und Ölvorwärmer überprüfen lassen.
Viele Grüße °pa