Hallo Patrick_Zarges

Ich habe den PV-Kontakt angeschlossen,

Der Erfolg ist jedoch gleich 0.

Es sollte den Boiler doch aufheizten auf 65°C, oder bin ich da falsch informiert.

Gibt es Parameter dafür?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo HW,

 

damit die Funktion über den PV-Schaltkontakt aktiviert werden kann, muss vorher noch der Parameter PU0 auf 1 gestellt werden.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo HW,

 

damit die Funktion über den PV-Schaltkontakt aktiviert werden kann, muss vorher noch der Parameter PU0 auf 1 gestellt werden.

 

Beste Grüße °fl

 