Trinkwasserenthärtungsanlage Typ VS 42 D --hoher Wasserverbrauch durch Spülgänge

Vor einem Jahr wurde in unserem Haus eine Trinkwasserenthärtungsanlage Typ VS 42 D eingebaut.

Die Wasserhärte wird seither von ca 20 Grad deutscher Wasserhärte auf 6 Grad deutscher Wasserhärte reduziert.

Der Wasserverbrauch, welcher nicht über die einzelnen Wasseruhren zuordenbar ist, ist um ca. 1,2 Kubikmeter pro Monat gestiegen ist. Ein Leck an anderer Stelle gibt es nicht.

Der Gesamtwasserverbrauch pro Jahr lag vor Einbau der Wasserenthärtung bei rund 140 -150 Kubikmeter. Der zusätzliche Wasserbedarf liegt also seit Einbau der Wasserenthärtung um rund 10% höher.

 

Frage:  Ist dieser hohe Wasserverbrauch durch die Spülgänge der Wasserenthärtungsanlage plausibel? Welche Menge wäre ggf  plausibel? Ist die Anlage richtig eingestellt?

1 ANTWORT 1

Hallo ESRM, 

 

entschuldige bitte die verzögerte Rückmeldung.

 

Eine Spülung erfolgt spätestens alle 4 Tage mit 120 Litern Wasser. Wenn ich das durchrechne (365 / 4 * 120 / 12 = 1,22m³) komme ich auf plausible 1,22 m³ pro Monat. Das passt also.

 

Beste Grüße Hansi