abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Tetramatik

Hallo,

ich habe eine Tetramatik 7450265 MC, der Brenner läuft nur wenn ich T1 und T2 brücke.

Kesselthermostat habe ich geprüft hat durchgang, laut Schaltplan ist da noch K1 was ist das und wo finde ich es.

Was könnte noch defekt sein ?

Gruß

Norbert

5 ANTWORTEN 5

Achtung!!!!!!!! 

Niemals T1-T2 brücken!!!

 

Was passiert im Kaminkehrerbetrieb?

 

Wo  sich das Relais K1 genau befindet ist bedeutungslos.

Eine Reparatur  kann hier sowieso nicht stattfinden.

 

Diese Regelung ist mindestens 25 Jahre alt.

Aller-allerhöchste Zeit sich über Anlagentausch Gedanken zu machen.

 

 

Hallo Norbert66,

wurde der Temperaturregler schon auf Durchgang überprüft?
Ist noch eine Nebenluftvorrichtung zwischengeschaltet?
Wenn das Brennerrelais K1 defekt ist, läuft es auf den von @Hausdoc erwähnten Anlagentausch hinaus.

Beste Grüße °sr

Hallo,
nein es ist keine Nebenluftvorrichtung vorhanden.
für was ist das Brennerrelais K1
Gruß
Norbert

Hallo,
auch wenn ich den Kugelschreiber in SP stecke ist auf T2 kein Strom.
Ich bekomme erst im Sommer einen Gasanschluß, bis dahin sollte ich eine Lösung haben.
Ich wäre Ihnen dankbar wenn sie mir weiter helfen könnten.
Gruß
Norbert

Hallo Norbert66,

danke für die Rückmeldung.

Das Brennerrelais K1 ist auf der Grundleiterplatte aufgelötet. Sollte dieses nicht mehr zuschalten, ist die Grundleiterplatte defekt und somit bei dir die ganze Regelung.

Hat der TR (Temperaturregler) denn Durchgang? Wenn dieser Defekt ist, hättest du ebenfalls zwischen N und T2 keine Spannung.

Beste Grüße °sr
Top-Lösungsautoren