abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Problem mit Vitotrol 200 FB

Hallo,

die FB ist an eine Vitotronic 200 KW2 angeschlossen, ein HK ohne Mischer und WW.

Spontan seit 2 Tagen herrscht folgendes Problem, abends wird die Vitotrol auf 10°C zurück gedreht,

nächsten Tag wird irgendwann über die FB die Heizung wieder eingeschaltet, der Temperaturregler hoch gedreht.

Die Vitotronic ist für 6:30 Uhr für den Heizungsbedarf eingestellt.

Bis vor 2 Tagen blieb die Heizung nach 6:30 Uhr auch kalt, solange bis an der FB hochgeregelt wurde.

Nun ist es so, daß die HK-Pumpe um 6:30 Uhr eingeschaltet wird obwohl die FB im abgesenkten Modus bei 10°C steht, und heizt und heizt. Alle Tasten der FB funktionieren. Das Einstellrad für die Temperatur zeigt keine Wirkung.

Ich drücke nun erstmal die Schweinchentaste um das Heizen zu unterbrechen.

Gibt es da ne Lösung?????

 

Danke albatros

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Partrick_Zarges  schrieb:

Hallo albatros,

kurze Info zur Bedienung:
Die Vitotrol 200 ist nur für die normale Raumsolltemperatur zuständig. Dies bedeutet, dass die Raumsolltemperatur an der Vitotrol, im abgesenkten Betrieb, keine Auswirkung auf die Regelung hat.
Es ist also nicht notwendig abends die Temperatur großartig zu verändern, da die Anlage ja in den abgesenkten Betrieb geht. Für den abgesenkten Betrieb ist an der Heizkreisregelung bereits ein reduzierter Raumsollwert hinterlegt. Dieser Wert kann natürlich nach belieben verändert werden.

Es sollte überprüft werden, ob über die Temperatureinstellung an der Vitotrol überhaupt noch eine Veränderung der Raumsolltemperatur der KW2 stattfinden.
Stelle einfach einen beliebigen Wert an der Vitotrol ein und überprüfe, ob dieser an der KW2 in der "Diagnose" übernommen wird.
Über die Taste "Abschaltbetrieb" und "Heizkörper Wasserhahn" (gemeinsam für 4 Sekunden drücken) rufst du die Diagnose auf. Mit der "+" und "-" Taste kann du dann durch das Menü schalten.
Wenn du mir diese Info nennst, können wir weitere Maßnahmen einleiten.

Viele Grüße °pa

 

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo albatros,

kurze Info zur Bedienung:
Die Vitotrol 200 ist nur für die normale Raumsolltemperatur zuständig. Dies bedeutet, dass die Raumsolltemperatur an der Vitotrol, im abgesenkten Betrieb, keine Auswirkung auf die Regelung hat.
Es ist also nicht notwendig abends die Temperatur großartig zu verändern, da die Anlage ja in den abgesenkten Betrieb geht. Für den abgesenkten Betrieb ist an der Heizkreisregelung bereits ein reduzierter Raumsollwert hinterlegt. Dieser Wert kann natürlich nach belieben verändert werden.

Es sollte überprüft werden, ob über die Temperatureinstellung an der Vitotrol überhaupt noch eine Veränderung der Raumsolltemperatur der KW2 stattfinden.
Stelle einfach einen beliebigen Wert an der Vitotrol ein und überprüfe, ob dieser an der KW2 in der "Diagnose" übernommen wird.
Über die Taste "Abschaltbetrieb" und "Heizkörper Wasserhahn" (gemeinsam für 4 Sekunden drücken) rufst du die Diagnose auf. Mit der "+" und "-" Taste kann du dann durch das Menü schalten.
Wenn du mir diese Info nennst, können wir weitere Maßnahmen einleiten.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Partrick_Zarges  schrieb:

Hallo albatros,

kurze Info zur Bedienung:
Die Vitotrol 200 ist nur für die normale Raumsolltemperatur zuständig. Dies bedeutet, dass die Raumsolltemperatur an der Vitotrol, im abgesenkten Betrieb, keine Auswirkung auf die Regelung hat.
Es ist also nicht notwendig abends die Temperatur großartig zu verändern, da die Anlage ja in den abgesenkten Betrieb geht. Für den abgesenkten Betrieb ist an der Heizkreisregelung bereits ein reduzierter Raumsollwert hinterlegt. Dieser Wert kann natürlich nach belieben verändert werden.

Es sollte überprüft werden, ob über die Temperatureinstellung an der Vitotrol überhaupt noch eine Veränderung der Raumsolltemperatur der KW2 stattfinden.
Stelle einfach einen beliebigen Wert an der Vitotrol ein und überprüfe, ob dieser an der KW2 in der "Diagnose" übernommen wird.
Über die Taste "Abschaltbetrieb" und "Heizkörper Wasserhahn" (gemeinsam für 4 Sekunden drücken) rufst du die Diagnose auf. Mit der "+" und "-" Taste kann du dann durch das Menü schalten.
Wenn du mir diese Info nennst, können wir weitere Maßnahmen einleiten.

Viele Grüße °pa