Meine Litola Gasheizung LV017 geht beim Automatikbetrieb seit 3 Tagen ständig aus und schaltet sich nur noch bei Handbetrieb sowie bei Betätigung des provisorischen Schalters für den Kaminkehrer ein und heizt dann entsprechend auf 75 ° C auf. Eine Störung wird dabei nicht angezeigt. Was kann das sein?
Die Heizung läuft nun seit 3 Tagen auf Provisorischen-Betrieb bei nicht geschlossenem Deckel.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo valencia,
die Funktion, wie du die Einstellung vornimmst, habe ich dir doch im vorherigen Beitrag erklärt.
Mit der dritten roten und zweiten blauen Taste gelangst du nur in die Codierebene.
Die Adresse 2F:91 musst du nicht beachten, denn sie kann auch nicht verstellt werden.
In unseren Innovations Blog kannst du dir die Funktion der Kennlinie gerne mal genauer anschauen:http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Ob die Kennlinie bei dir in Ordnung ist, kann man so einfach beantworten.
Hier kommt es immer auf den gewünschten Komfort und die baulichen Verhältnisse an.
Viele Grüße °pa
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo valencia,
die Funktion, wie du die Einstellung vornimmst, habe ich dir doch im vorherigen Beitrag erklärt.
Mit der dritten roten und zweiten blauen Taste gelangst du nur in die Codierebene.
Die Adresse 2F:91 musst du nicht beachten, denn sie kann auch nicht verstellt werden.
In unseren Innovations Blog kannst du dir die Funktion der Kennlinie gerne mal genauer anschauen:http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Ob die Kennlinie bei dir in Ordnung ist, kann man so einfach beantworten.
Hier kommt es immer auf den gewünschten Komfort und die baulichen Verhältnisse an.
Viele Grüße °pa