Für den hydraulische Abgleich Variante B wird der Wärmebedarf pro Raum berechnet und dann in ein Tool zur Berechnung der Hydraulik eingeben.
Daraus erhält man die Ventilvoreinstellung und die nötige " Förderhöhe " der Umwälzpumpe.
Die Voreinstellung der Ventile kann man auch im Sommer setzen und die Förderhöhe der Pumpe auch.
Wenn man dann alle Thermostatköpfe auf 5 stellt, sollte sich, wenn die Berechnung korrekt ist, an der Anlage der brechnete Gesamtvolumenstrom einstellen.
Ob die Räume die berechnete Temperatur erreichen, kann man im Sommer schlecht testen. Da kann man im Winter dann noch mal Feintuning an den Voreinstellungen machen.
Was ist er Hintergrund der Frage?