Hallo,

sind die Drehzahlparameter 04 bis 06 identisch mit dem PWM-Tastgrad der Solarpumpe "wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2"? Im Datenblatt dieser wilo-Pumpe steht, dass die Pumpe erst ab einem Tastgrad von 12% anläuft und bei einem Tastgrad von 15% bis 95% die Drehzahlgeschwindigkeit linear erhöht wird. Wenn dem so ist, dann sollte der Parameter 05 "Min. Drehzahl Solarkreispumpe" mindestens auf 12% eingestellt werden, damit die Pumpe sicher anläuft. Ist dies richtig?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Biker8491,

der Wert des Parameter 05 für die "Min. Drehzahl Solarkreispumpe" kann individuell bei jeder Solaranlage angepasst werden. Unabhängig vom Datenblatt der Pumpe sollte im Relaistest die "min. Leistung" so eingestellt sein, dass ein Umlauf bzw. Volumenstrom gegeben ist.
Ist der Umlauf nicht gegeben wird der Wert der Codieradresse einfach erhöht.

Beste Grüße °ro