Ich hab 3 Flachkollektoren mit 6m2 über eine EM-S1 an einer Vitodense-200-W.
Solarpumpe ist die UPM3 (PWM moduliert) zur BW-Versorgung.
Ich möchte den Volumenstrom durch die Kollektoren auf 2,5 l/min einstellen.
Wie kann ich das machen?
- 950.0 „Volumenstrom Solarkreis bei max. Pumpendrehzahl“
- 1118.0 „Min. Drehzahl Solarkreispumpe“
- 1118.1 „Max. Drehzahl Solarkreispumpe“
Bei 950.0 irritiert mich die Anmerkung
"Zur Ermittlung des solaren Ertrags erforderlicher Volu-
menstrom" .
Ich hab jetzt 950.0 auf 2.5 gestellt, sehe aber keine großen Änderungen im Einschwingverhalten
der Regelung
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es ist nicht erforderlich den Volumenstrom einzustellen.
Den führt der Regler selbständig in Abhängigkeit vom DeltaT nach.
Für die Ertragsschätzung muss 950.0 eingetragen werden.
Um die Pumpe mit 100% zu starten gibt es im Servicemenü bzw. im Aktorentest eine Option.
VG
Es ist nicht erforderlich den Volumenstrom einzustellen.
Den führt der Regler selbständig in Abhängigkeit vom DeltaT nach.
Für die Ertragsschätzung muss 950.0 eingetragen werden.
Um die Pumpe mit 100% zu starten gibt es im Servicemenü bzw. im Aktorentest eine Option.
VG
Mangels Meßmöglichkeit lass ich dann mal 1118.0 und 1118.1 auf Werkseinstellung.
Danke.