abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Die Umwälzpumpe zur Speicherheizung erhält keine Spannung nach großer WW-Entnahme.Pumpe ist OK

Pumpe läuft mit Schornsteinfeger-Prüfschalter. Die Steuerung wurde seit Jahren nicht verstellt; Anlage läuft seit 20 Jahren. Ich vermute einen defekten Sensor.

1. Wie erhalte ich einen Schaltplan?

2. Was vermutet die Community als häufige Ursache?

5 ANTWORTEN 5

Für den Speichersensor brauchst keinen Schaltplan. Am Besten, mal durchmessen und , wenn nötig, ersetzen.

@Ulme

Was für ein Gerät oder Regelung hast du denn?

Hallo Ulme,

welche Regelung hast du denn verbaut?

Geht denn der Brenner in Betrieb nach der Warmwasserbereitung?

Wie hoch ist der Sollwert eingestellt und hast du die Regelung mal ausgeschaltet und die Drehschalter mal mehrfach hin- und herbewegt?

Beste Grüße °be

Hier Ulme; betr. SpeicherUmweltPumpe läuft nicht bei größerer WW-Entnahme; SUP läuft mit Schornsteinfeger-Prüfschalter

- Steuerung: Viessmann Trimatic-MC Best.Nr. 7450236 80258 22 Jahren ohne Probleme
- bei Programmwahlschalter-Stellung "8" läuft die Pumpe und die beiden Dioden blinken wechselseitig jedoch wird in der Schaltuhr kein Sensorfehler angezeigt
- habe den Programmwahlschalter mehrfach bewegt

Frage: Sensor defekt oder Trtimatic defekt?

Mit fr. Grüßen Ulme

Geht denn der Brenner nach der abgeschlossenen Warmwasserbereitung in Betrieb?

Wie hoch ist der Sollwert eingestellt?

Bitte auch mal die Regelung ausschalten, die Schaltuhr und Elektronikbox herausnehmen, die Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen und dann wieder beides einsetzen und die Regelung in Betrieb nehmen.

Beste Grüße °be