Als heute die Wartungsrechnung für meinen Vitolaplus 300 VW3A 718593501942103 /2005 kam, sah ich, dass eine Danfoss-Düse 0,50 Gph 80° SLE eingebaut worden war. Der Viessmann-Kundendienst hatte mir vor Jahren aufgeschrieben, dass ausschließlich die Viessmann-eigene Düse 7822306 verwendet werden darf.
Frage: kann ich dennoch die Danfos-Düse im Brenner belassen oder muss sie getauscht werden? Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Düse ist ok, die werden von Danfoss für Viessmann produziert.
S. hier, exakt die gleiche Nummer
http://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteillager/brennerduesen/duese-050-gph-80-s-le-danfoss.htm
Gruß
Heizing