Brenner startet nicht

An einer Lüftungsklappe im Schornstein war ein Stellmotor montiert, der die Klappe bei Brennerbetrieb öffnete. Der Stellmotor war defekt und wurde demontiert. Dazu wurde auch die Stromzufuhr am Notschalter ausgeschaltet. Der Stellmotor war elektrisch an Klemme 41 angeschlossen. Seitdem bzw. kurz danach lief der Brenner nicht mehr an. Kann es einen Zusammenhang zwischen der Demontage des Stellmotors und dem Nichtstarten des Brenners geben? Wenn ja, welchen? 

4 ANTWORTEN 4

Wurde denn das Kabel was direkt aus der Regelung kommt 41er Stecker dann am Brenner angeschlossen?

Ja - das Kabel aus der Steuerung (Trimatik 7410 160-H) war und ist am Benner angeschlossen.

Also liegt es ja nicht am Abgasklappenmotor.
Dann hat entweder die Regelung einen defekt oder der Brenner.
Messe doch mal im SchornsteinfegerModus ob aus der Regelung Strom zum Brenner fließt wenn ja musst du mal schauen ob der Ölvorwärmer vom Brenner defekt ist.

Ich würde mal sagen, dass der Stellmotor auch den Brenner durchgeschaltet hat. WEnn ihr dann einfach die Klappe entfernt, geht auch der Brenner nicht mehr.

> Kabel aus der Steuerung (Trimatik 7410 160-H) war und ist am Benner angeschlossen.

Aus dieser Aussage schließe ich, dass die Klappe nicht von Viessmann ist. Die wir nämlich in die Brennerleitung zwischengesteckt, das Kabel von der Klappe kommt dann in den Brenner.

Ihr müsst nun die ganze Brennerschleife prüfen und die Verdrahtung ggf. anpassen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing