1/2 jährl. nachfüllen+entlüften meiner solaranlage vitosolic100 ist das normal?

Seit 2009 btreibe ich eine neue Hezung Vitolades 300 c mit solar vitosolic ca 1/2 järlich muss die anlage enlüftet+ nachgefüllt weden.. Inst. und Wartung durch Fa. Stiner regelmässig Iist eigentlich nicht tragbar! bitte um Rückanzwort . Im Vorraus besten Dank

Dieter  Nuoffer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo rodinu,

zu deiner eigenen Sicherheit, habe ich deine Rufnummer gelöscht.
Wenn alles halbe Jahr die Anlage entlüftet und nachgefüllt werden muss, sollte mal die Hydraulik und die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes überprüft werden.
Ebenfalls sollte das Sicherheitsventil mal geprüft werden.


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Ich würde hier an das Ausdehnungsgefäss der Solaranlage denken. Falscher/kein Vordruck ? Defekt ? Mit welchem Druck fährt die Solaranlage im Normalfall ?
Hallo rodinu,

zu deiner eigenen Sicherheit, habe ich deine Rufnummer gelöscht.
Wenn alles halbe Jahr die Anlage entlüftet und nachgefüllt werden muss, sollte mal die Hydraulik und die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes überprüft werden.
Ebenfalls sollte das Sicherheitsventil mal geprüft werden.


Beste Grüße °be