abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitosol 300 TM, Vorlauf und Rücklauftemperatur

Besitze Solarthermie mit 2 Stück Vitosol 300 TM.

Die Vor- und Rücklauftemperaturen sind vom dem Ladezustand des Pufferspeichers und der Sonneneinstrahlung abhängig.

Trotzdem die Frage: Mit welcher Temperaturdifferenzen kann man bei unterschiedlichen Betriebszuständen von VL zu RL rechnen?    

1 ANTWORT 1

Moin.

 

Für eine optimale Wärmeübertragung sollte die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf idealerweise zwischen 8 °C und 20 °C liegen.

 

Diese Spreizung wird durch die Solaranlagenregelung (z. B. eine Vitosolic) gesteuert, die bei Erreichen einer bestimmten Temperaturdifferenz die Solarpumpe ein- oder ausschaltet.