Hallo zusammen,
Die Kollektortemperatur der Solaranlage zeigt am Display der Vitodens 300-W B3HG-19 und in der ViCare App über 20°C trotz Dauerfrost (Angabe des Außentemperatursensors). Die Temperatur fällt dann im Laufe von ein bis zwei Stunden auf ungefähr 5°C ab, um dann wieder auf über 20°C zu steigen. Welcher Parameter ist in der Anlage zu ändern, da anscheinend warme Flüssigkeit in die Solaranlage gepumpt wird, obwohl draußen ganztags auch auf dem Dach Temperaturen unter 0°C sind?
Schon mal DANKE für die Antworten und Hinweise!
Das Problem konnte inzwischen gelöst werden. Der Parameter "1127.0 „Frostschutzfunktion für Solarkreis“" war aktiviert und ist nun wieder auf 0 eingestellt. Dadurch tritt der beschriebene Effekt nicht mehr auf. (Quelle: Montageanleitung Vitodens 300-W; Seite 75)