Guten Tag,
aktuell haben wir eine Vitodens300, einen Vitocell 360m Kombispeicher mit großer Solarthermie+ Vitocell 300 Warmwasserspeicher; >20j. 24kwp Solar ist noch vorhanden.
Es steht ein Austausch des Heizungssystems an. Haus ist Bj 68 und energetisch saniert. 240qm Wohnfläche mit 17kwh Gas.
Der Kombispeicher steht im Verdacht die Effizienz der WP drastisch zu senken.
Da wir ja eh noch den separaten WW Speicher haben jetzt meine Frage: kann der Vitocell 360m auch nur für Heizungswasser genutzt werden und der WW teil "leer" bleiben?
Danke und Grüße
Michael
Der 360M ist ein Pufferspeicher. Das WW wird hier im Durchlaufprinzip erzeugt. Dazu ist im Inneren ein Edelstahlwellrohr eingeschweisst. Der WW-Anteil beschränkt sich also auf den Inhalt dieses Wellrohres.