Solartrol Fehlermeldung

Hallo,

wir haben zur Warmwassergewinnung zwei Röhrenkollektoren Vitosol 300 auf dem Dach, die von Solartrol-E geregelt werden. Baujahr der Heizungsanlage ist 2000.

Seit kurzem schaltet sich an der Pumpstation die Pumpe nicht mehr ein, an Vor- und Rücklauf werden konstant etwa 20 Grad C angezeigt und der Zeiger am Manometer "hängt" im unteren Bereich. Solartrol-E gibt übersetzt die Fehlermeldung "Kollektortemperatursensor unterbrochen" aus.

Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:

- Was bedeutet "Sensor unterbrochen" ? 

- Kann allein ein defekter Kollektortemperatur-Sensor zu dem beschriebenen Fehlerbild führen?

Gruß, Frako

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frako,

 

vermutlich hat ein Marder oder o.ä. das Kabel am Dach  durchgebissen.

Oder der Sensor selbst ist defekt

 

Ja das passt zum Fehlerbild.

 

VG Michael

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Frako,

 

vermutlich hat ein Marder oder o.ä. das Kabel am Dach  durchgebissen.

Oder der Sensor selbst ist defekt

 

Ja das passt zum Fehlerbild.

 

VG Michael