Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ich habe eine Solarthermie zusammen mit einer Vitocal 250a neu verbaut bekommen.
Wer kann die folgenden Daten interpretieren und eine Aussage treffen, ob die Solarthermie Anlage Wärme in den Speicher abgibt bzw. was der Fehler ist und welche Maßname/n zu ergreifen ist/ sind.
Solarthermie Komponenten:
2x Vitosol 300TM
Vitocell 140-E
Vitosolic 100 sd1
Solar Divicon PS10
Werte:
bis 120° KOL
30° TSPU
20° Vorlauf Divicon (Analoginstrument)
20° Rücklauf Divicon (Analoginstrument)
n1 100%
Anlagendruck 0,5-4 bar Divicon
11 Betriebsstunden an 2 Sonnentagen
Bis auf KOL, n1, Anlagendruck variieren die Daten nicht.
Grundeinstellungen:
S SL 60°
DT E 8°
DT A 4°
Volumenstrom 1,5 l/min
Kaltdruck 0,5 bar Divicon
Die Leitungen der Solarthermie wird über Oberkante Schornstein eingeführt und stellt den höchsten Punkt der Anlage da.
Die Anlage wurde kürzlich aufgefüllt und gespült.
Vielen Dank.
Hallo,
wenn bei der aktuellen Jahreszeit der Kollektor auf 120 Grad geht, stimmt etwas nicht.
Der Kollektor sollte 10-20 Grad wärmer werden als TSPU.
In deinem Fall: 30 Grad + sagen wir 15K = 45 Grad Kollektor
Wenn das auf120 Grad geht, läuft entweder die Pumpe nicht, oder es ist Luft im System.
Die Solar Divicon hat ein Schauglas mit einem Schwimmer.
Wenn die Pumpe läuft muss der Schwimmer ausschlagen.
>>Kaltdruck 0,5 bar Divicon
viel zu wenig, daher ist vermutlich Luft im System
VG