das ist der Name des Kollektor.
lies dir diese Anleitung durch
https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo189132/1688401/wilo189132.pdfDa steht "• Niemals mit Phasenanschnittsteuerung betreiben"
--> D.h. du musst deine konventionelle Drehzahlregelung deaktivieren.
D.h auch am morgen, Abend, bei Wolken, wird die Steuerung die Pumpe im Minuten Rhythmus ein und aus schalten.
Zitat aus dem Handbuch:
"Schalthäufigkeit berücksichtigen:
- Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung
≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h bei einer Schaltfrequenz von 1 min zwischen Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung.
--> das wird die Pumpe nicht lange mitmachen.
Du brauchst diesen Resol PWM Adapter, wenn dein Regler aktuell eine konventionelle Drehzahlregelung macht.
das stand auch alles in dem anderen Beitrag!