Also, wir heizen mit dem Öl-Heizkessel Vitola comferral. Die Anlage ist etwa 20 Jahre alt. Nun ist im Wohnzimmer unser Raumtemperaturregler von Theben kaputt gegangen. Wir möchten uns gerne einen neuen Raumtemperaturregler zulegen. Ist der Vitotrol 200 kompatibel mit dem vorhandenen Heizkessel? Oder empfehlen Sie uns einen anderen Regler, um die Raumtemperatur zu steuern? Herzlichen Dank für Ihre Bemühung.
Welche Regelung ist denn am Kessel installiert? Gib davon bitte die zugehörige Herstellnummer mit an, dann kann ich prüfen, ob die Vitotrol 200 kompatibel ist.
Unomatik 7450205. Momentan heißt der Temperaturregler Theben 722 und greift nur auf die Pumpe. Der Schieber der Heizung ist mechanisch geregelt. Wir haben keine Fußbodenheizung, sondern Heizkörper und möchten mit dem Regler die Zimmertemperatur regeln.
Du kannst auch den Vitotrol 100 (Typ UTA) nehmen, der wird mit Netzspannung betrieben, Batteriewechsel entfällt. Da müsstest du natürlich noch eine zusätzliche Ader frei haben. Allerdings hat der eine analoge Uhr, weiß nicht, ob dir das optisch zusagt.