Vermutlich nach einer Stromabschaltung erhalte ich die Fehlermeldung 22, die nicht in der Serviceanleitung angegeben ist. Was soll ich tun? Ein Aus- und Einschalten hilft nicht.
könntest du bitte die vollständige Nummer der Trimatik angeben? Mit "7450" fangen viele Trimatik-Regelungen an.
Gruß °be
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Eine Meldung "S 22" gibt es bei dieser Regelung nicht. Wenn das Verhalten nach einem Stromausfall aufgetreten ist, überprüf zunächst bitte die Codieradresse 00 und 01. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Gruß °be
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Da hast du wohl leider nicht richtig gelesen. Die Adresse 00 sollst du auf 15 stellen und die Adresse 01 auf 00.
Gruß °be