Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasser vorrangig abschaltbar?

Hallo Team,

wir haben seit Ende April eine Vitocrossal 300 19 kW mit Warmwasserspeicher 160l. 
Eingestellte Temperatur für das WW sind 55 Grad,
beim Erwärmen des WW geht die interne Pumpe für die Heizkörper aus. 

So weit so gut….

Jedoch wird beim unterschreiten der Temperatur um etwa 3 Grad das WW wieder aufgeheizt, was ca. 20 Minuten dauert. In der Zeit kühlen die Räume aus ;-(

wir haben uns dafür entschieden die Warmwasserbereitung den ganzen Tag laufen zu lassen denn beim Hochheizen von mehr als 15 Grad braucht die Heizung mehr als eine Stunde. 
dann wird’s richtig ungemütlich. 
Gibt es einen Trick das zu umgehen?

beste Grüße 

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Ingrid_,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitocrossal mit an.


Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin, 

die Hersteller Nummer ist die 

7776311202768120

viele Grüße Ingrid 

Den Speichervorrang kannst du bei diesem Gerät wie folgt deaktivieren.

 

 

Stellst du die Adresse A2 auf 0 wird parallel zur Warmwasserbereitung auch weiter geheizt. 

Hallo Benjamin, 

vielen Dank, das werde ich versuchen.

Grüsse Ingrid 

Alles klar. 

Hallo Ingrid,

 

160l um 15 K aufzuheizen bedarf ca. 2,7 kWh.

 

https://www.endenergie.de/?Aufruf=1&Sel_1=160&TxtSel_1=1&Sel_2=40&TxtSel_2=0&Sel_3=55&TxtSel_3=0&med...

 

Der Kessel mit 19 kW sollte dafür theoretisch ca. 9 Minuten benötigen.

Wenn er dafür 60 Minuten braucht stimmt irgend etwas nicht.

Das sollte sich jemand mit Sachverstand anschauen.

 

VG Michael

 

 

Top-Lösungsautoren