abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200: Möchte nur morgens 2h heizen. Umwälzpumpe läuft aber 24h; wie kann ich das ändern?

Mit meiner Vitotronic 200 Typ KW1 steuere ich meinen Ölkessel Vitorond 222. Weil ich weitgehend mit meinem Kaminofen heize, habe ich das Zeitprogramm eingestellt auf zwei Stunden heizen morgens mit direkt anschließender Warmwasseraufheizung. Die Heizungs-Umwälzpumpe läuft aber offensichtlich 24h. Wie kann ich die Umwälzpumpe so einstellen, dass sie nur für die zwei Stunden Heizzeit läuft, bzw. lediglich eine gewisse Zeit nachläuft, um Wärme im Kessel noch zu nutzen?

Mit freundlichen Grüßen

G. Stolz

2 ANTWORTEN 2

reduzierte temperatur auf 3 grad celsius stellen

und evtl. mit adresse a3 nach unten korrigieren (siehe serviceanleitung)

gruß, HKL

Hallo,
ich bin wie beschrieben vorgegangen, Problem gelöst! Vielen Dank!
MFG
Top-Lösungsautoren