abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300, WB3B

Meine o. g. Heizung läuf seit ca. 15 Jahren fast störungsfrei. Jüngst erscheint der Fehlercode C5. Alle Steckverbindungen auf der Platine wurden bereits mittels Kotaktspray gereinigt. Nach dem Aus- und wieder Einschalten vergehen ca. 4 Minuten und die Anlage geht wieder in Störung. Die Anlage funktioniert trotzdem weiterhin. Allerdings ist nachts zu beobachten, dass die interne Pumpe permanent läuft, sich also nicht abschaltet.

Ich habe soeben die Codierung 2 aufgerufen und die Codierung 30:1 auf 30:0 geändert. Jetzt ist die Störung weg und die grüne LED leuchtet wieder. Hmm, was ist hier defekt?

Gruß

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Higgy,

 

hier ist höchstw. die Elektronik der Buspumpe def. Ersatzteil wäre dieses.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

C5 steht für einen Kommunikationsfehler mit der drehzahlgeregelten Pumpe.

Demzufolge hier sehr wahrscheinlich die Pumpe ausgetauscht werden sollte, da es die Regelung der Pumpe nicht einzeln gibt. Vermutlich ist die jetzige Pumpe eh noch kein HE-Modell. Da lohnt sich der Austausch ganz sicher.

Hi Higgy,

 

hier ist höchstw. die Elektronik der Buspumpe def. Ersatzteil wäre dieses.

 

Gruß

Fiedel

Hallo,  ich habe die Pumpe heute ausgetauscht. Seit circa 3 Stunden läuft die Anlage wieder störungsfrei. Danke für den Rat. Gruß Higgy

Top-Lösungsautoren