Meine o. g. Heizung läuf seit ca. 15 Jahren fast störungsfrei. Jüngst erscheint der Fehlercode C5. Alle Steckverbindungen auf der Platine wurden bereits mittels Kotaktspray gereinigt. Nach dem Aus- und wieder Einschalten vergehen ca. 4 Minuten und die Anlage geht wieder in Störung. Die Anlage funktioniert trotzdem weiterhin. Allerdings ist nachts zu beobachten, dass die interne Pumpe permanent läuft, sich also nicht abschaltet.
Ich habe soeben die Codierung 2 aufgerufen und die Codierung 30:1 auf 30:0 geändert. Jetzt ist die Störung weg und die grüne LED leuchtet wieder. Hmm, was ist hier defekt?
Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
C5 steht für einen Kommunikationsfehler mit der drehzahlgeregelten Pumpe.
Demzufolge hier sehr wahrscheinlich die Pumpe ausgetauscht werden sollte, da es die Regelung der Pumpe nicht einzeln gibt. Vermutlich ist die jetzige Pumpe eh noch kein HE-Modell. Da lohnt sich der Austausch ganz sicher.
Hallo, ich habe die Pumpe heute ausgetauscht. Seit circa 3 Stunden läuft die Anlage wieder störungsfrei. Danke für den Rat. Gruß Higgy