Bei meiner Anlage läuft die interne Pumpe nicht. Über den Relais-Test habe ich verschiedene Funktionen geprüft. Folgende Ergebnisse: - Interne Pumpe ein, LED rot, Spannung steht an, Pumpe läuft nicht - Ventil Heizung, LED rot, Spannung steht an, Pumpe läuft nicht Ventil WW, LED grün, Spannung steht an, Pumpe läuft nicht Beim Einschalten der Anlage steigt die Temperatur schnell sprunghaft an, der Druck steigt von 1,2 auf über 2,5 bar. Laute Luftgeräusche sind wahrnehmbar. Die Anlage geht blitzschnell in Übertemperatur. Fehlermeldung F1. Hat jemand eine Idee für mich? Gruß Nach dem Relaistest habe ich den Stecker des KM-Busses an der Pumpe abgezogen. Keine Änderung, keine Störmeldung. Über Kodierung 2 habe ich die Einstellung 30:1 auf 30:0 geändert. Kein Resultat. Das 2-Wege Ventil unterhalb der internen Pumpe wurde ausgebaut und gesäubert. Ich würde es austauschen, jedoch konnte ich die konkrete Ersatzteil-Nr. nicht ausfindig machen.