Hallo,
wer kann helfen?
Habe seit 2001 eine Vitodens 300 im Betrieb.
Leider habe ich jetzt täglich ein F:E Problem und das Gerät schaltet aus.
Nach Betätigung der Endstörtaste schaltet sich die Anlage jedoch wieder ein.
Meine Hersteller/Seriennummer lautet: 732924500659110
Erdgas: 24 KW
Typ. WB 3
Welche LGM Platine war ursprünglich im Gerät verbaut, bzw. welche benötige ich als Ersatzteil?
Zur Zeit habe ich eine LGM29.32B1010 verbaut.
Hi,
bitte hier schon mal 4. lesen.
Das ist die neue Ersatzplatine. Beim Tausch müssen Dip-Schalter nach beiliegender Anleitung
eingestellt werden. Es ist aber oft auch möglich die alte Platine zu reparieren, wie im Link beschrieben.
Prüfe auch gleich die VR20, wie im Link unter Punkt 2. beschrieben (ggf. Fotos posten).
Gruß
Fiedel
Hallo Fredel,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Das Problem mit der Schwachstelle R360 Omron Relais ist mir bekannt.
Habe jedoch keine Anleitung zur Einstellung der Dip-Schalter meiner zur Zeit eingebauten LGM29.32B1010.
Vielleicht passt die ja nicht zu meiner Hersteller/Seriennummer welche lautet: 732924500659110.
Gruß PeJu
Jetzt verstehe ich das. Du hast schon eine neue LGM.
Dann muss genau geprüft werden, was da passiert. Hier ab S. 10 der Fehlersuchbaum.
Die offizielle Platine für deine Therme ist diese / Shoplink.
Hast du noch die alte Platine um sie ggf. reparieren lassen zu können?