Hallo ich habe ein Ausfall gehabt und dachte das Öl alle war allerdings habe ich dann die Anlage aus gemacht und am nächsten Tag wurde Öl nach gefüllt und nach der Füllung gewatetet und die Anlage gestartet allerdings zeigt die Anlage keine Fehler Meldung an die Pumpen laufen ohne Problem und die Anlage startet nur mit der tüv Taste sonst nicht kann mir einer helfen ?
Hallo @Capo47
Wenn der Brenner nur mit dem TÜV-Schalter arbeitet, kann es sein, dass der Regelthermostat TR (F7) oder das Relais (K1) defekt ist. Liegt an X12 eine Phase an (gekennzeichnet durch einen roten Pfeil), ist bei ausgeschaltetem TÜV-Schalter das Relais K1 defekt. Vorausgesetzt, die Steuerung erfordert einen Brennerbetrieb.
VG
Ich kenne mich da überhaupt nicht aus was würde das defekte Teil kosten und kann man es selber beheben ?
Hallo @Capo47
Höchstwahrscheinlich ist der TR-Thermostat defekt, wenn an X12 keine Phase vorhanden ist. Ein Thermostat ist günstiger als eine Grundplatte.
In jedem Fall wäre es gut, es von einem Fachmann überprüfen und ersetzen zu lassen.
Der Thermostat ist im Bild mit einem Pfeil markiert.
VG
wird denn im Display der 150 kb1 noch etwas angezeigt??
Wenn man so eine alte Vitotronic mit dem Notschalter länger ausschaltet, ist meist anschließend das Schaltnetzteil defekt und die Regelung zeigt dann nichts mehr an.
VG
Wie im Bild abgebildet hat mein Kollege von Fach nur dran gedreht und dann ging’s wieder obwohl die Regelung immer auf der selben Position stand er hat’s ein bisschen höher gestellt und schon hat’s funktioniert
danke dir trotzdem
Eventuell sind es nur Kontaktschwierigkeiten. Kontaktspray oder Bewegen kann hilfreich sein.
Es kann auch nützen, die Bedieneinheit abzuziehen und wieder einzusetzen.
Ich setze hier voraus, dass die Tageszeit und die Heizzeiten korrekt eingestellt sind.