abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITODENS 200-W B2HF-25; Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Parameter: 1192.0

Hallo zusammen,

in meiner Gastherme steht der Parameter auf 40.

Im Auslieferungszustand steht dieser auf 20.

Ich habe eine Wohnfläche von 250m² wovon derzeit nur 160m² bewohnt sind.

Kann mir jemand sagen welche Kriterien für diese Einstellung maßgebend sind.

Danke

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ob man bei 19°C Außentemperatur noch friert.

 

Grad bei älteren Menschen ist es denen in der Übergangszeit zu kalt und dann könnte man mit diesen Wert immer gewährleisten, das auch bei 19°C AT noch 40°C im Vorlauf ankommen.

 

Oder du hast z.B. Bodenkonvektoren und du benötigst eine höhere Vorlauftemperatur

 

Ansonsten regelt eigentlich alles die Heizkurve, aber in diesen Fall könnte die nicht unter 40°C fallen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ob man bei 19°C Außentemperatur noch friert.

 

Grad bei älteren Menschen ist es denen in der Übergangszeit zu kalt und dann könnte man mit diesen Wert immer gewährleisten, das auch bei 19°C AT noch 40°C im Vorlauf ankommen.

 

Oder du hast z.B. Bodenkonvektoren und du benötigst eine höhere Vorlauftemperatur

 

Ansonsten regelt eigentlich alles die Heizkurve, aber in diesen Fall könnte die nicht unter 40°C fallen.

Hallo,

danke für deine Auskunft.