.Nach dem entfernen der Warmwasseraufbereitung zeigt die Trimatik den Fehlercode 5:8 an.
Den Codierstecker haben wir entfernt. Seit dem ist es nicht möglich, die Heizung in Betrieb zu nehmen. Über eine Lösung würde ich mich freuen. Vielen Dank
. LG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Perfekt, das hat ja wirklich super geklappt. Herzlichen Dank
Hallo @Fred5
Blitz:5:8 bedeutet Unterbrechung des Temperatursensors des WW-Speichers. Da Sie den Fühler wahrscheinlich absichtlich entfernt haben, ist es notwendig, den Wert der Codieradresse 22 auf 00 zu ändern, damit die Kesselsteuerung keine WW-Vorbereitung hat.
Anleitung zum Abrufen der Codierungsstufe:
VG
Perfekt, das hat ja wirklich super geklappt. Herzlichen Dank
Und den Codierstecker wieder stecken, sonst hält die Anlage dauernd um die 60 °C Sockeltemperatur.