Bei meiner Trimatik 7450 285 Herstell-Nr. 502 6492 ( keine Fernbedienung, kein Mischer ) läuft seit 1 Woche trotz Sommerbetrieb die Raumheizung ( Kesseltemperatur steigt auf über 60 Grad ).
Keine Fehlermeldung,
Keine Fehleranzeige,
Relaistest i.O.,
Codierung F0 : 98,
Auffällig : Soll-Temperatur KTS : 5 Grad
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank !!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Viessmaxabo,
welche Bedieneinheit hast du denn (BES oder BEM)?
Was passiert, wenn du die Anlage in den Relaistest versetzt?
Ist eventuell der Schornsteinfegerschalter aktiv?
Hast du die Bedieneinheit mal resettet und dann die Codieradressen 00 und 01 überprüft?
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Seit wann läuft die Anlage denn so, wie von dir beschrieben?
@Kundendienst: F0:98 ist der Softwarestand der Regelung.
Beste Grüße °be
Hallo Viessmaxabo,
welche Bedieneinheit hast du denn (BES oder BEM)?
Was passiert, wenn du die Anlage in den Relaistest versetzt?
Ist eventuell der Schornsteinfegerschalter aktiv?
Hast du die Bedieneinheit mal resettet und dann die Codieradressen 00 und 01 überprüft?
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Seit wann läuft die Anlage denn so, wie von dir beschrieben?
@Kundendienst: F0:98 ist der Softwarestand der Regelung.
Beste Grüße °be