Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Trimatik MC an Biferral-e, Bj 89

Regler fährt nach Wiedereinschalten den Mischer voll auf und bleibt offen. Sobald Warmwasserspeicher geladen wird, fährt der Mischer zu und bleibt dann zu, bis erneut manuelle Wiedereinschaltung über den Netzschalter. Damit bleibt die Bude kalt. Rote und grüne Leuchtdiode blinken abwechselnd 15 mal - Pause/ein Relais klickt usw. Vorübergehend Motor für Mischer demontiert und Mischer von Hand etwa entsprechend Heizkurve eingestellt. Geht aber nur als Notbetrieb, weil damit Witterungsführung außer Kraft.

Was kann die Ursache sein? Gibt es noch Ersatzteile, bzw. kann die Trimatik MC im Werk rep. werden (Dauer?)oder gibt es Austausch-Regler?

Danke und viele Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo 

das deutet auf eine Unterbrechung eines Sensor hin.

http://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Trimatik-MC_11-1994.pdf

starte mal das Prüfprogramm Seite 16 und 17 um zu sehen welcher Sensor.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo 

das deutet auf eine Unterbrechung eines Sensor hin.

http://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Trimatik-MC_11-1994.pdf

starte mal das Prüfprogramm Seite 16 und 17 um zu sehen welcher Sensor.

Top-Lösungsautoren