ich bin im Moment etwas verwirrt was die Bedeutung von SU1 und SU2 der Trimatik MC angeht.
Ich habe an meiner Heizung einen Mischer und man liest unterschiedlich welche Einstellung für Heizkreis und welche für Warmwasser ist.
Können Sie mir sagen, was SU1 und SU2 genau betrifft ?
vielen DAnk
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Antwort ist leider falsch.
Wenn eine Mischer vorhanden ist gilt
SU1 Warmwasser SU2 Heizung
zusätzlich wird immer während der Heizzeiten auch WW erzeugt.
s. hier auf S. 22, es gilt Schema B
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/8252/1/Be...
@CustomerCareBendeinen Angaben gelten nur, wenn kein Mischer vorhanden ist.
Gruß
Heizing
getrennt für einen HK ohne Mischer (den du ja nicht hast) und für den Mischerkreis. Nimm lieber diese Anleitung, die passt auch, bei dir gilt Schema B
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129088VBA00001_1.PDF
Da steht auch explizit, dass WW auch immer während der Heizung freigegeben ist. Mit der Fernbedienung-F könntest du WW getrennt in SU2 einstellen.
Gruß
Heizing
Guten Abend zusammen,
zu erst einmal sorry, dass ich diesen etwas älteren Beitrag wiederbelebe, allerdings passt meine Anfrage hier ganz gut dazu. Bei meiner Trimatic MC 7450261 ist ein Heizkreis sowie die Trinkwassererwärmung verbaut. Der Heizkreis hat einen Handmischer/manuellen Mischer verbaut, zählt diese Anlage dann als eine Anlage mit Mischer oder betrifft das nur Anlagen mit einem geregelten Mischer? Bei den Teststellungen MMO auf (9) und MMO zu (10) blinken beide LEDs - bedeutet das, dass die Anlage einen Mischer erwartet und nicht gefunden hat, oder ist das in Ordnung?
Hintergrund meiner Anfrage ist, dass die Heizkreispumpe nicht immer anspringt obwohl die Temperaturen dies erfordern würden. Der Außenfühler wurde bereits geprüft und funktioniert. Ich vermute nun, dass vielleicht etwas grundlegendes falsch konfiguriert wurde.
Eine weitere Frage hätte ich noch - es wird in den Handbüchern oft von einer Raumtemperatur gesprochen, ich habe allerdings bisher noch keinen Raumtemperatursensor gefunden, entweder wurde dieser bei der Renovierung entfernt oder es gab nie einen. Eine Fernbedieung 7408010-RS liegt hier zwar neben der Heizung, sie ist aber nicht angeschlossen und der Codierschalter 9 ist dementsprechend auch auf 0 gestellt, das sollte dann passen oder fehlt ein Raumtemperatursensor? Oder muss man das selbst messen und dann die Werte entsprechend an der Heinzkennlinie und/oder den jeweiligen Betriebstemperaturen anpassen?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Andreas
Hallo,
ein gutes Neues wünsche ich noch.
Wenn die Anlage nur einen Handmischer hat, gilt sie für die Regelung als ohne Mischer. S1.8 muss dann auf 1 stehen. Wenn die Pumpe nicht läuft, ist evtl. gerade Brauchwasservorrang oder die Anfahrschaltung ist aktiv.
Eine Fernbedienung mit Raumsensor kann angeschlossen werden. Ist keine vorhanden, sind die Raumtemp.einstellungen virtuell und verschieben die Heizkurve axial. S. hier auf S. 19
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129088VBA00001_1.PDF
Gruß
Heizing
Wie kann man den herausfinden ob ein Mischerheizkreis vorhanden ist? Ich sehe nur eine Pumpe für die Heizkörper / Heizkreislauf und eine zweite ziemlich weit unten am Beuler für warm Wasser jedoch keine für die Warmwasserzirkulation. Und dennoch ist es sofort warm wenn ich im OG Warmwasser aufmache. Es gehen ein 22 und ein 15 Kupferrohr hoch aber ich sehe keine pumpe dafür. Funktioniert der Kreislauf thermisch?
Gruß Andy
Wie gesagt, ohne Mischermotor ist es ein HK ohne Mischer
Die zweite Pumpe müsste die Speicherladepumpe sein.
Zirkulation könnte auch über Schwerkraft sein.
Guten Morgen Heizing,
vielen Dank für Deine Antwort und sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe nun die Heizkurve aus meiner Sicht über die letzten Wochen optimiert.
Da nun die Homeofficephase ausläuft habe ich gestern die Zeiten bei SU1 angepasst - nach dem was ich
allerdings gelesen habe, sollte das nur den Heizkreislauf betreffen oder habe ich etwas übersehen?
Zumindest war es so, dass heute Morgen auch das Brauchwasser kalt war - ist es nicht so, dass das
Brauchwasser durchgehend auf Temperatur gehalten wird, unabhängig von den Einstellungen in SU1?
Hat SU2 bei meiner Variante überhaupt eine Auswirkung?
Für eine Antwort vorab vielen Dank!!
Grüße
Andreas
Hallo,
ohne Mischer gilt (soweit S1.8 auf 1 steht) Heizkreis SU1, Trinkwasser SU2
Wenn SU1 bei dir eine Auswirkung hat, musst du die DIP-Schalter kontrollieren, das sollte nicht sein.
Gruß
Heizing
Hallo @Heizing,
ich habe das nun über eine gewisse Zeit beobachtet und kann keine wirkliche Reproduzierbarkeit feststellen.
Mittlerweile habe ich auch den Heizkreis deaktiviert über den Wahlschalter (Trinkwassererwärmung/Abschaltbetrieb Frostschutz), daher kann ich erst einmal nicht weiterverfolgen, was nun aber aus meiner Sicht nicht richtig läuft ist der Abschaltbetrieb. Die Temperatur des Heizkreises reagiert weiterhin ganz normal auf die eingestellten Zeiten:
Und in den letzten Tage kam es auch mehrmals vor, dass das Brauchwasser nicht erwärmt wurde.
Ich habe soweit alles probiert was in den Foren gefunden habe, Wahlschalter mehrmals gedreht, die Anlage ein paar Stunden ausgeschaltet usw. leider ohne Erfolg. Bzgl. der DIP Schalter sieht es folgendermaßen aus, anbei auch noch ein Bild von gestern Mittag mit der Heizkreislauftemperatur von ~50°C trotz deaktiviertem Heizkreis:
Ich finde bei den Einstellungen der DIP Schalter und Brücke keinen wirklichen Fehler (nach den Vorgaben aus dem Handbuch). Welche Optionen habe ich denn noch? Insbesondere bzgl. des Heizkreises, denn das kostet
aktuell unnötig Brennstoff.
Vielen Dank vorab und nochmal sorry, dass die Antworten immer etwas verzögert kommen.
Dein Mischer ist gar nicht aktiviert. Wenn du einen Motor hast musst den entsprechen DIP umstellen. S. hier auf S. 10
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129089VSA00001_1.PDF
Bedienung s. hier
5129088VBA00001_1.PDF (viessmann.com)
ohne Mischermotor gilt Schema A, mit Motor Schema B
Zeiteinstellungen sind auch beschrieben. S. 9 bzw. 22
Wie heißt dein Kessel?
Gruß
Heizing
Der Kessel ist ein Vitola-uniferral-e Typ NE-35, Bauartkennzeichen 06-226-149.
Der Brenner WL5/1-B H und der Speicher ein HoriCell-HG 200 Ltr.
Einen Mischermotor gibt es nicht, es ist aktuell nur ein Handmischer verbaut, dazu hatte ich ja
die Rückmeldung bekommen, dass dies dann als Anlage ohne Mischer zu betrachten ist.
Es gibt noch einen Motor für kombinierte Nebenluftvorrichtung, das war es dann aber auch schon
an der Anlage. Eine Fernbedienung ist derzeit auch nicht angeschlossen, lediglich ein Außenfühler.
Vielen Dank und Grüße
Ok, dann passt es. Beim biferral hätte man zur Aufhebung der Sockeltemperatur noch eine umstellen müssen.
Würde noch Sicherheitshalber S1.5 auf 1 stellen. So wie es zur Zeit steht, wirkt die Maximalbegrenzung auf den HK mit Mischer. Evtl. macht das Probleme, da es ja keinen gibt.
Gruß
Heizing
Versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Gruß
Heizing
Hallo @Heizing ,
danke für die Hinweise, das habe ich vor ca. 3 Stunden wie beschrieben gemacht, ich hatte das bzgl. des Wahlschalters auch mal gelesen und diesen in der Vergangenheit immer mal eine extra Runde gedreht.
Leider auch heute ohne Erfolg , der Kessel zeigt nun wieder eine Temperatur von 70°C an.
Den Handmischer habe ich komplett geschlossen, so dass die Temperatur auch nicht in den Heizkreislauf übergehen kann. Die Brauchwassertemperatur ist in den letzten Tagen aber konstant geblieben.
Die grüne Leuchte ist permanent an, wenn ich das richtig gelesen habe sollte das aber passen oder müsste die
auch aus sein?
Der DIP Schalter S1.5 stand bereits auf 1 (Ein) oder sollte der besser auf 0 stehen?
Gibt es denn noch eine Möglichkeit den Fehler einzugrenzen? Kann man über die Schaltuhr irgendwie den SU1 ganz deaktivieren? Kann es ggf. auch an einem defekten Außenfühler liegen - wobei der Wahlschalter auf dieser Position ja eigentlich alles andere ignorieren sollte?
Bei S1.5 hab ich mich verguckt, der ist ok. Dachte der wäre auf 0.
SU1 kann deaktiveirt wreden. Dazu über 0.00 hinaus zurückdrehen bis --.-- erscheint. Wird aber nichts bringen, wenn die grüne LED an ist, läuft die Anlage im Nachtbetrieb. Ich würde auf eine defekte Elektronikbox tippen.
Die Elektronikbox (Reglerbox)
wäre dann hier die Pos. 95
Bestellung über Heizungsbauer.
Außensensor kann fehlerhaft sein, der wird auch im Abschaltbetrieb wegen Frostschutz ausgewertet.
Widerstände der Sensoren s. hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Wasser-wird-zu-kalt/m-p/3371/highlight/true#M10960
Gruß
Heizing