Nach der Kesselreinigung mit abschliessendem Hochfahren der Heizung mit dem Brenner 2(unten) habe ich mitgeteit, dass nur die zweite Brenner immer lief. Daraufhin wurde Brenner 1 geprüft und war defect, Magnetventil mit Ölfeuerungsautomat ausgewechselt wonach Brenner 1 wieder läuft.
Meine Frage: nach welche Parameter werden beide Brenner gesteuert und in welche Reihefolge.
Für die Beantwortung der Frage im Voraus meinen Dank
mfg Arie Tolsma
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wie, welche Reihenfolge ? Zuerst brennt immer Stufe 1. Und bei Bedarf wird die zweite Stufe hinzugeschaltet.
Dass Stufe 2 ohne Stufe 1 brennt, dürfte meines Erachtens nach gar nicht vorkommen.
Wie, welche Reihenfolge ? Zuerst brennt immer Stufe 1. Und bei Bedarf wird die zweite Stufe hinzugeschaltet.
Dass Stufe 2 ohne Stufe 1 brennt, dürfte meines Erachtens nach gar nicht vorkommen.