Hallo,
ich habe bei einem Kunden das Problem das bei einer Trimatik #7450286 mit Standard-Bedieneinheit
die Heizkreispumpe nicht mehr angesteuert wird. Bei Handstellung läuft die Pumpe.
Die einzelnen Parameter wurden überprüft und sind in Ordnung.
Was könnte noch dahinter Stecken
Viele Grüße
Joachim
Hallo Jo88,
prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
die Codieradressen passen
Gruß Joachim
Hallo
Vermutlich funktioniert es im Automatikmodus wegen hoher Außentemperaturen nicht.
Sie können testen, indem Sie den Außenfühler abklemmen, die Regelung wird gestört und aufgrund des Frostschutzes sollte die Heizkreispumpe einschalten.
Schöne Grüße
Hallo,
ja das mit den Aussentemperaturen ist schon klar,
aber das funkrioniert schon seit Januar / Februar nicht,
die sind immer im Handmodus gefahren.
Viele Grüße Joachim
Hallo
Überprüfen Sie, wo es angeschlossen ist: 20 A ist ein direkter Kreis, 20 B ist ein Mischkreis.
Wie hast du es manuell eingeschaltet?
Schöne Grüße
Ich schlage vor, dass du die Regelung mal ausschaltest, das Bedienteil heraus nimmst, mehrfach die Taste ">I<" betätigst und dann mal die Drehschalter mehrfach hin- und herbewegst. Anschließend setzt du das Bedienteil wieder ein, schaltest die Regelung ein und kontrollierst die Einstellungen.
Hallo Benjamin,
habe das so durchgeführt, leider ohne Erfolg
Hast du nach dem Prozedere auch die Codieradressen 00 und 01 erneut geprüft und eingestellt?
Zudem wäre eine konkrete Fehlerbeschreibung sehr hilfreich.
Was genau meintest du mit "ja das mit den Aussentemperaturen ist schon klar, aber das funkrioniert schon seit Januar / Februar nicht, die sind immer im Handmodus gefahren."?
Würde denn bereits geprüft, auf welchem Steckplatz die Pumpe angeschlossen ist?