zunächst sollten die von @Kundendienst erwähnten Dinge (Sensor und Speicher) durch deinen Heizungsfachbetrieb geprüft werden.
Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann es unter Umständen an der Leiterplatte E6.3 liegen. Auch dies sollte dein Fachbetrieb prüfen.
Beste Grüße °jo
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Könnte am Brauchwasserfühler liegen. Ist er richtig in der Tauchhülse montiert? Ist der Boiler verkalkt? Zur Not könntest du mal den Brauchwasservorrang deaktivieren damit deine Heizkreispumpe wieder dann anläuft.
Kommt darauf an welche Trimatic du hast zwecks deaktivierung.
zunächst sollten die von @Kundendienst erwähnten Dinge (Sensor und Speicher) durch deinen Heizungsfachbetrieb geprüft werden.
Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann es unter Umständen an der Leiterplatte E6.3 liegen. Auch dies sollte dein Fachbetrieb prüfen.
Beste Grüße °jo