Trimatik 7410 368-H

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Trimatik 7410 368-H, Heizkesseltyp EV-18.

Bei ca. 22°C Aussentemeratur (alle Heizungsventile sind aus und die Heizungen kalt) auf der Steuerung ist           Tag / Nacht Betrieb eingestellt. Nun zu meinem Problem, die Heizkreislaufpumpe läuft in der Stellung 24 h am Tag. In der Stellung nur Warmwasser ist die Pumpe aus. Die erste Firma, ein Vissmann Vertagspartner, stellte fest, "keine Chanche da hilft nur noch eine neue Heizung". Der Einbau soll ca. 12 000 € kosten. Die zweite Firma auch ein Vissmann Partner sagt "alles normal die Pumpe ist immer in Betrieb und läuft ständig. Eine Pumpe die 24 h läuft obwohl man sie nicht braucht, da am Tag keine Heizleistung notwendig ist, ist mekwürdig.  Wer hat nun recht?  Halten das die Lötstellen und Dichtungen der Kupferrohre auf Dauer aus?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

das ist aus der Anleitung der Trimatik, das ist nicht  100% genau deine Trimatik, aber die Logik sollte identisch sein.

Der Raumtemperatursollwert von dem da die Rede ist, ist der Wert des Drehknopf mit dem * bezogen auf 20 Grad. D.h. wenn der auf +5 steht ist Sollwert 25 Grad --> Pumpe schaltet bei 26 Grad AT ab.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Sternknopf.PNG
Trimatik_Pumpe.PNG
6 ANTWORTEN 6

Hallo,

das ist aus der Anleitung der Trimatik, das ist nicht  100% genau deine Trimatik, aber die Logik sollte identisch sein.

Der Raumtemperatursollwert von dem da die Rede ist, ist der Wert des Drehknopf mit dem * bezogen auf 20 Grad. D.h. wenn der auf +5 steht ist Sollwert 25 Grad --> Pumpe schaltet bei 26 Grad AT ab.

Sternknopf.PNG
Trimatik_Pumpe.PNG

@qwert089

Das ist die ganz alte Trimatik, die hat keine Heizkreispumpenlogik.

Sobald eine Heizprogramm an ist (außer Frostschutz, da nur unter 1°C), läuft die Pumpe, außer ist auf nur Warmwasser gestellt. Den Rohren macht das nichts, so viel Druck baut die Pumpe nicht auf.


@Berti12 entweder damit leben oder eine neue Vitotronic 200 auf den alten Kessel setzen. Die hat dann eine Funktion, die die Pumpe automatisch wie oben beschrieben abschaltet.
Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Noch ein Tipp: Wenn du im Winter auf Sonne/Schneekristall stellst, ist die Pumpe nachts aus, außer bei Frost.
Gruß
Heizing
Danke an alle für die Hilfe!
Gerne.
Gruß
Heizing
Hier mal noch eine halbwegs passende Bedienungsanleitung

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5122...

Gruß

Heizing