abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pumpe für Heizkreis ist trotz reduzierten Betrieb an

Basis:
- Wärmepumpe VITOCAL 300-G 
- Steuerung Vitotronic 200 Typ WO1C
- HK 1 = Heizkörper
- HK 2 = Fußbodenheizung über Mischersteuerung
- Außentemperatur bei z.B.: 10 °C

Problem:
Der HK1 läuft trotz reduzierten Heizbetrieb.
Folge:
Damit entstehen ungewollte Wärmeverluste.

Ich habe nunmehr etwas recherchiert und bin evtl. in der Codierebene 2 fündig geworden.
Laut Beschreibung kann man dort pro HK die Parameter für den Frostschutz einstellen.
Kann dies die Ursache sein ??

Wenn ja, wie komme ich dahin?
Die Tastenkombination um in diese Ebene zu kommen ist mir klar,
allerdings dann wird ein Code verlangt.... welcher ist dieser ?
Danke im Voraus

2 ANTWORTEN 2

Ergänzung

Status Pumpe.png

Entweder habe ich die Frage nicht verstanden, oder es ist trivial:

 

Im reduzierten Programm kann die Pumpe durchaus laufen. Reduziert bedeutet ja "abgesenkte Temperatur", und nicht "ausgeschaltet".

Zum Screenshot: Bei einer Außentemperatur von 11,4 °C und einem darüber liegenden Raum-Sollwert von 16 °C wird thermische Energie in den Raum geführt, so ist das, wenn die Steuerung über eine Heizkennlinie erfolgt.

Ölheizung Vitola 200 VB2 15 kW, Warmwasserspeicher VS1 130 Liter, Vitotronic 200 KW1, Radiatoren, Vitoconnect Opto 2
Top-Lösungsautoren