Hallo gindine,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung mit an, damit wir wissen, von welcher wir hier konkret sprechen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo,
um welches Produkt handelst es sich denn?
Wenn es ein wandhängendes Gerät ist, dann ist meist oben ein Aufkleber.
Bei bodenstehenden Geräten mit extra Regelungs-Box ist meist ein Aufkleber oben oder vorne an der Regelung.
Google Suche "viessmann seriennummer" --> auf Bilder umschalten, dann sieht du wie der Aufkleber aussieht.
VG
Hallo,
von der Trimatik MC gibt es auch eine Handvoll verschiedene Modelle, deswegen wäre die Nummer nicht schlecht gewesen.
Vielleicht passt der Schaltplan hier.
>>Die Relaiskontakte K2, K3, K5 und K6 sind geschlossen.
??
Einmal schreibst du das Relais kann den Kontakt nicht schließen, dann schreibst du auch K2 ist geschlossen.
Was ist jetzt richig?
Im Schornsteinfeger Modus laufen Boilerladepumpe, Heikreispumpe B und nur nicht Heikreispumpe A
oder laufen alle nicht? Dann Fein-Sicherung F3 prüfen.
Sonst könntest du mit einem Multimeter prüfen ob die Regelung die Steuerspanung für das Relais liefert.
Zwischen Relais und Regelung ist noch ein IC mit Freilaufdioden, die ist auch zu prüfen.
VG
Ja mit Schornsteinfegerschalter müsste sie laufen.
Wenn nicht, muss du die Steuerspannung am Relais verfolgen.
Entweder ist das Relais selbst defekt, der IC oder etwas in der Elektronik Box.
Relais und IC könnte man mit entsprechendem Know-How leicht tauschen.
Ja das mit dem Relaiskontakt könnte sein.
Besonders wenn eine Grundfos Alpha der ersten Generation daran hängt.
IC ist Integrierter Schaltkreis (elektronischer Baustein)