Hallo, ich habe das Problem das meine Gasheizung zu oft Taktet, ca. 10 bis 15x pro Std und immer für ca. 1 Minute Betrieb.
Nach etwas Recherche habe ich rausgefunden nachdem die Kaminsteuerung auch nicht gut funktioniert hat, das 3 Wegeventil falsch verbaut wurde. Der HB hat dieses korrigiert (er hat A und B verwechselt )und ich habe die SD 4 Steuerung nochmal überarbeitet und jetzt funktioniert das wie ich es gern hätte.
Jetzt habe ich noch das Problem mit der Kuhschwanzregelung.
Ich gehe davon aus, dass das Gasgerät zu groß ist für meine Wärmeabnahme. Sie Modelliert so schnell sie kann auf 18% und geht dann wieder nach ca. 1ner Minute aus, Kesseltemperatur bei um die 80Grad.
Jetzt ist meine Idee die Heizung umzubauen auf reine Speicherladung um das Takten zu reduzieren.
Die Frage ist jetzt, macht es sind im Bezug auf Verbrauch, nicht das dieser mehr wird.
Die Heizung ist trotz Taktugen bei der Wartung unauffällig.
Mein Gasverbrauch liegt bei unter 5000kwh für ein Haus mit über 170m2.
Anbei der Originale Hydraulikplan und zwei durch meine Idee abgeänderten.
Die Frage ist außerdem, muss die Weiche dann noch Verbaut werden? Und kann später mal eine Wärmepumpe die Gasheizung ersetzen, ohne die Hydraulik anzupassen nach der Weiche?
Bei allen Zeichnungen ist ein Fehler, das Ausdehnungsgefäß sitzt an der Entlehrungsanschluss beim Speicher. Solar ist nicht verbaut und wird auch nicht.
Verbaute Komponenten:
Vitodens 200w mit HO1B Regelung
Speicher Vitocell 340-M SVKA 750 Liter
Weiche Sinus 60/60
3 KW Heizstab, soll evtl. gegen einen 9 KW ausgetauscht werden
Mischerpumpe steht auf Stufe 1-2, wenn ich höher stelle, rauscht die Heizung mir zu dolle und das Takten ist auch nicht besser.
Heizkurve:
Neigung 0,8
Niveau -2,0
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt um die Anlage noch besser, effektiver und sinnvoller umzustellen.
Wärmepumpe ist aktuell noch nicht in Planung bei dem Verbrauch, da noch keine Rechnung drin ist.
Danke schonmal im Voraus
Hallo,
hast du auch eine genaue Funktionsbeschreibung zum dem Schema? die steht auf den nachfolgenden 2-3 Seiten..
VG
Hallo,
anbei die Funktionsbeschreibung. Ist eine "Missbrauchte" Solarregelung.
Habe heute morgen mal als die Heizung anlief die Mischerpumpe auf 4 gestellt, siehe Foto. Damit lief die Heizung deutlich länger und hat ganz langsam die Kesseltemperatur steigen lassen. Die Geräusche der Anlage waren aber nicht das was man unter leise versteht..
Habe dabei auch festgestellt das bei erreichen von ca. 45 Grad Kesseltemperatur der Brenner sich abgestellt hat. Bin bis vorhin von 80 Grad noch ausgegangen was vor den Anpassungsmaßnahmen der Fall wahr. Denke das hat jetzt was mit der Heizkurve zu tun.
Es ist eine 26 KW Heizung.
Hallo,
wenn der Vitodens so stark taket, passen die Volumenströme in der Weiche nicht zusammen.
Wenn du einen Wärmemengenzähler in der Heizung hast könnte man darüber den Volumenstrom des Heizkreis darüber herausbekommen.
Sonst muss du die Anpassung über die Temperaturen machen.
die Anlage sollte so eingeregelt werden, dass Betriebsfall 1 eintritt
https://www.loebbeshop.de/media/47697/file/static/doc/hydraulische_weiche_5145.pdf
Das kannst du über die Drehzahl der Kesselkreispumpe machen.
Vorher würde ich empfehlen die Einstellung
>>Heizung anlief die Mischerpumpe auf 4 gestellt,
d.h du hast Heizungsseitig zu wenig Volumenstrom.
um dort mehr Volumenstrom durch das 3 Wege Ventil zu bekommen, empfehle ich dir die Kodierung
Differenztemperatur 9F von 8 auf 0 zu stellen. Dadurch öffnet der Mischer weiter und du bekommt den ganzen Volumenstrom des Heizkreis durch das Ventil, bzw durch den Sekundärkreis der Weiche.
Nach Umstellung von 9F passt du mit Kodierung 31 "Drehzahl-Sollwert der internen Umwälzpumpe als Kesselkreispumpe“ an.
bis du an der Weiche Primär und Sekundär möglichst ähnlich Temperaturen hast.
Hallo,
9F steht auf 0.
31 kann ich nicht ändern da nicht verfügbar, weil Code 30 steht auf 0.
Kann dass mein Problem sein? Wenn ich 30 auf 1 stelle, dann steht bei Code 31 =50.
Wenn Code 30 auf 0 steht, macht die Pumpe dann immer 100%?
Ich geh dann also recht in die Annahme, Code 30 auf 1 zu stellen und dann über Code 31 versuchen das einzupendeln?
Wärmemengenzähler habe ich nicht.
Hallo,
Vitodens 200w hast du genau ( Typenschild mit der Seriennummer steht oben neben dem Abgasrohr)
welche Pumpe ist da eingebaut? hat die einen KM-Bus Anschluss? oder hat die einen Schalter um sie 2 stufig zu schalten?
9F steht auf 0. 👍
Hallo,
anbei das Typenschild. Aber welche Pumpe verbaut ist, kann ich nicht sagen.
Erzeugt die Anlage nicht zu viel wärme für meine Anforderung? Selbst wenn der Abgleich bei der Weiche gut eingestellt ist, macht sie nicht trotzdem zu viel Wärme?
Das Gerät ist mit Sicherheit überdimensioniert. Und kann auch nur bis 6,5 kW modulieren.
Ein reiner Pufferbetrieb würde natürlich das Takten reduzieren . Dafür läuft sie aber ineffizienter,weil man bei Speicherbetrieb kaum Einfluss auf die Spreizung hat. Sprich,der Brennwerteffekt leidet.
Wie sich das auf den Verbrauch auswirkt,
kann man schlecht sagen.
Zumindest werd ich mich hüten,da eine Prognose abzugeben.
Aus dem Teilekatalog
und dem Datenblatt kann man nicht genau erkennen ob du eine 2 stufige Pumpe hast oder eine stufenlose mit KM Bus
Auf Grund der hohen Leistung sollte sie mit hoher Drehzahl laufen. Evtl hat jemand deswegen die Kodierung umgestellt.
Du könntest das weisse Gehäuse nach oben abheben und schauen ob die Pumpe 2 stufig ist und den Drehschalter auf 2 stellen, falls vorhanden.
Sonst kanns du nur wie du es schon versucht hast dann mit der Heizkreispumpe das Verhalten zu beeinflussen, damit die Wärme aus der Weiche weggeschafft wird.
Die Pumpe sieht 2 stufig aus.
Kann sie ja mal auf die kleiner Stufe stellen und dann versuchen den Abgleich zu machen.
Aber denke, dass das Hauptproblem ist, das die Therme zu stark ist.
Habe auch nichts dazu gefunden die zu drosseln, z.B. durch Einbau einer anderen Steuerung.
Selbst wenn es machbar ist, wird es wohl auch Probleme mit der Bauartgenehmigung geben.
Ansonsten könnte man bestimmt auch es noch mit einem Überströmventil versuchen.
Ich werde mal versuchen mit der Pumpenleistung zu spielen.
Bin am überlegen einen Typ 11 Heizkörper auf 33 umzubauen. Würde das evtl. die Strömungsgeräusche mindern? Habe alle Typen verbaut und gefühlt sind die 33 am leisesten.
Hallo,
um die 26 kW beim Start "abzutransportieren" würde ich die schon auf Stufe 2 lassen.
diese Pumpe verursacht keine Geräusche an den HK.
Das ist dann die andere Pumpe die du auf 4 gestellt hast.
VG