Hallo Fachleute,
unsere in die Jahre gekommene Trimatik 7450285 funktioniert noch immer perfekt.
Nachdem wir unsere Heizung nur sporadisch in einem Wochenendhaus verwenden, im Winter ist Frostschutz-Modus aktiv, möchtern wir gerne via Fernsteuerung den normalen Heizbetrieb aktivieren/deaktivieren können.
Leider habe ich bis jetzt immer nur gehört, dass das aktuelle Viesmann GSM Modul die alte Steuerung nicht unterstützt. Ist das korrekt? Ich würde nur ungern auf eine Lösung von Conrad / Elv ausweichen.
Welche ist die aktuell kompatible nachfolge Modell, welches das GSM Modul unterstützt?
Viele Grüße,
Andi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
empfehlen würde ich die Betriebsprogrammumschaltung mittels eines Schaltmoduls-FT
realisieren
Dem Schaltmodul genügt es, wenn das "GSM-Gerät" einen potenzialfreien Kontakt schließen kann.
Das geht mit
- Vitocom 100 alt Bestnr. 7142057
- Vitocom 300 alt Bestnr.7450534
Alternativ kann an das Schaltmodul-FT auch ein Produkt von Conrad / Elv usw. angeschlossen werden.
Gruß
Heizing
Hallo Andi,
die Aussage zur Kompatibilität der aktuellen Vitocom mit deiner Trimatik, ist vollkommen korrekt.
Leider haben wir die alte Vitocom nicht mehr im Lieferprogramm, daher kann ich dir diese auch nicht anbieten.
Falls es dir weiterhilft: Die ältere Vitocom 100 hatte die Artikelnummer 7450537.
Beste Grüße °be
Hallo,
empfehlen würde ich die Betriebsprogrammumschaltung mittels eines Schaltmoduls-FT
realisieren
Dem Schaltmodul genügt es, wenn das "GSM-Gerät" einen potenzialfreien Kontakt schließen kann.
Das geht mit
- Vitocom 100 alt Bestnr. 7142057
- Vitocom 300 alt Bestnr.7450534
Alternativ kann an das Schaltmodul-FT auch ein Produkt von Conrad / Elv usw. angeschlossen werden.
Gruß
Heizing