abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler Referenzwert Signalabgleich+Flammenvortäuschung

Moin Leute

habe folgendes Problem an meiner Viessmann Vitodens 222-F   B2TB 2,4-13 KW

 

Vor ca. 2 Wochen wurde der Wartungssatz gewechselt (Elektroden und Dichtungen). Jetzt habe ich die Fehler bekommen die auf dem Foto zu sehen sind. mit R quittieren hat nichts gebracht. Feinsicherung ist heile.

Hab einmal komplett ausgeschaltet und 10 min. gewartet, ohne Erfolg. Entweder gleich in Störung oder nach ca. 15 Minuten in Störung. Und das kurz vor Weihnachten 😞 

 

Hat jemand eine Idee meint ihr es ist die Platine bzw. Feuerungsautomat??

Oder Elektroden noch mal ausbauen?? Was mit dem Abfluss??

 

Ivm1.pngvm2.pngvm3.png

4 ANTWORTEN 4

Hi,

 

prüfe zuerst mal die Steckverbinder der Ionis.- Elektr. Dann ggf. diese El. ausbauen und prüfen

ob sie feucht ist. Letztendlich müsste der Brenner raus um den Elektrodenabstand zu prüfen/

nachzustellen. Dabei kann auch das Ablaufen des Kondensats geprüft werden.

Erst ganz zuletzt würde ich die Platine verdächtigen.

 

Gruß

Fiedel

Moin

kurzes Feedback, Anlage läüft zur Zeit wieder. Hab gestern das Ding geöffnet und den Geruchsverschluss überprüft, da der schon mal vor ziemlich genau 3 Jahren dicht war. Konnte aber keinen Fehler feststellen, kann aber sein das sich das über die 24 Std. Stillstand langsam abgebaut hat.

 

vm4.jpg

  • Moin. Heute Morgen wieder ausgefallen. Gestern war der Geruchsverschluss nicht mit Wasser belegt. Heute Morgen nachdem die Störung wieder aufgetreten ist, hab ich den Geruchsverschluss geöffnet und dann kam circa 1/2 l Wasser raus. Geruchsverschluss demontiert und gereinigt. Seitdem läuft die Anlage wieder
IMG_2017.jpeg

Dann ist der Siphon oder der Abfluss dahinter verstopft. So darf das nicht sein.

Top-Lösungsautoren